regulation avec relais a seuil

antic22
sam, 10/31/2020 - 12:10
Bonjour
j'ai une installation solaire delivrant du 96 volts et chargeant 8 batteries en serie,le declenchement du convertisseur transformant cette tension en 220 v ca se fait en appuyant sur un bouton poussoir
il faut que je controle regulieremnt la tension des batteries pour decider si je demarre le convertisseur ou non
j'aimerais construire un systeme automatique par l'intermediaire d'un relais
il faudarit qu'arrivé à une tension de 100 volts un relais se declenche pendant 2 - 10 secondes pour demarrer le systeme
jj'ai un relais finder de 48 volts ,il faudrait donc passer la tension de 100 à 48 volts et surtout ne declencher ce relais que lorsque cette tension de 48 volts est atteinte pas avant ,ce relais declenche aussi pour des tensions inferieures donc imperativement etablir une liaison lorsque cette tension est atteinte ,j'avaispensé a des dioiodes zener (2 x24 volts en serie ) mais ca ne marche pas comme je veu
quelqun a t il une solution (transistor de commande ) ?
cordialement
antic22
sam, 10/31/2020 - 20:51
je n'ai pas demande si il existe des système meilleurs que le mien ,j'ai posée une question simple un forum pour electronicien ,pas a une comparaison entre les differents systemes !
cordialement-
hercule124
sam, 10/31/2020 - 21:48
Bonjour,
il te faut un comparateur
https://fr.aliexpress.com/item/32839586754.html?spm=a2g0o.productlist.0....
le relais remplace le bouton poussoir
antic22
dim, 11/01/2020 - 04:12
bonjour
merci de ta reponse ,c'est commande
cordialement
antic22
mar, 11/17/2020 - 08:55
bonjour j'ai recu mon comparateur DVB100 ,une petite question ,a t il besoin d'une alimentation specifique ?
ou dois je brancher ma tension +100 volts ,entre v+ et vin ,ou bien ?en bref quel est le branchement car sur la doc ce n'est pas tres claire
ModulaireEntrée de tensionFin:Oui3Interface ligne, toutes les interfaces sont des terminaux, pratiques pour les utilisateurs à utiliser
1,DC +Pôle positif d'alimentation cc
2,DC-Pôle négatif d'alimentation cc
3,VDANS:Tension de mesure détection port
cordialement
hercule124
mar, 11/17/2020 - 09:31
Bonjour, quand je dis -100v c'est gnd la masse (pour plus de compréhension - du 100v).
antic22
mar, 11/17/2020 - 10:04
ok donc une pile 9 volts doit suffire pour alimenter le systeme et ok pour la mesure ,mais c'est du + 100 volts donc entre dc+ et vin
merci
hercule124
mar, 11/17/2020 - 11:36
tu mets le + 9v sur dc+ et le - de la pile sur dc- (les masses sont communes) et le +100v sur vin
je n'ai pas regardé combien consomme le dvb100 mais la pile risque de ne pas durer longtemps .
le relais va rester fermer pendant le temps de la recharge.
tu parametres le dvb100 pour que le relais se ferme a 48v et s'ouvre a 100v si c'est ce tu veux.
antic22
mar, 11/17/2020 - 11:39
merci je vais brancher l'alim sur une des batterie
cordialement
hercule124
mar, 11/17/2020 - 11:54
Dans les caractéristiques il a une précision de 0.1v
si tu veux une impulsion assez courte tu peux le paramètrer sur 48v le relais se ferme et s'ouvre a 48.1v
si ton système dernière s'occupe de la charge tu auras un temps de fermeture du relais assez court.
antic22
mar, 11/17/2020 - 13:02
ok c'est pas mal mais en fait lorsque le relais va se fermer la tension aux bornes des batterie va chuter du fait du demarrage du convertisseur,est ce que le relais va s'ouvrir ,est ce que ton reglage marche aussi dans l'autre sens ,fermeture à 100 volts ouverture à 98 par exemple ?
cordialement
hercule124
mar, 11/17/2020 - 14:40
oui c'est possible mais c'est sur le relais que ca se passe.
le relais fonctionne dans les deux sens en mode fermeture ou ouverture pour être claire lorsque le relais sera alimenté il va passer en mode ouvert. regarde la photo.
je pense que broche NC sur le dvb100 le permet voir sous le circuit si la broche du relais est connecté
hercule124
mar, 11/17/2020 - 14:16
si la broche NC est connecté ca inverse le système
antic22
mar, 11/17/2020 - 15:27
oui le relais est connecte NO et NC à moi de voir lorsqu'il est alimente dans quel position il se trouve
cordialement