Compensation de sonde température

LL
mar, 01/14/2020 - 12:40
Bonjour,
Je me rapproche de vous car je ne suis pas un professionnel de l'électronique,
Ma question est :
*Est il possible de faire varier la valeur lue par une sonde NTC en montant une résistance dessus?
Mon soucis est que j'ai un décalage entre une température lue sur un régulateur et une température mesurée avec un thermomètre,
Mon régulateur affiche -27°c, et je mesure en réalité -19°c,
Je n'ai pas de paramètre de compensatation de la sonde sur ce modèle de régulateur,
La valeur de la résistance à -27°c est de 98.68KOhm
La valeur de la résistance à -19°c est de 66.44KOhm
Quelqu'un serait il capable de me communiquer la valeur d'une résistance à mettre pour retomber sur la bonne valeur, et comment la positionner (// ou série)
Merci
hercule124
mer, 01/15/2020 - 09:10
Bonjour,
le fait de rajouter une résistance de 100k en parallèle va lineariser le comportement de ta sonde ctn au lieu d'avoir une courbe de température , si tu veux une mesure précise et linéaire il faut mieux utiliser un lm35 ou ds18b20 par exemple. le fait de calculer sur une seule mesure de température ne va pas fonctionner.
autrement si tu as un pont diviseur , tu peux modifier la tension au borne de ta ctn en ajustant la valeur de la résistance du pont .
LL
mer, 01/15/2020 - 17:39
Bonjour Hercule124, merci pour vos explications
graindesel
mer, 01/15/2020 - 21:15
Message effacé car je me suis trompé
graindesel
mer, 01/15/2020 - 21:00
Quel est le modèle du régulateur ?
Anonyme
jeu, 01/16/2020 - 05:32
LL je peux te demander quel montage tu fais pour mesurer la température, un petit schéma serais le bienvenu avec la référence des composant car je crois que tu n''utilises pas ta CTN dans de la bonne manière !
LL
jeu, 01/16/2020 - 09:12
Bonjour,
Ci dessus les valeur de ma sonde,
Wolfram69, montage simple, sonde NTC placée à la reprise d'air classique,
Graindesel, régulateur WURM/SECOP
Merci
Anonyme
jeu, 01/16/2020 - 10:24
Disons que tu donnes tellement d'explications sur ton problème que je ne tiens pas à te tirer les vers du nez pour arriver enfin à comprendre l'ensemble du problème donc pour moi j'en resterais là !
graindesel
ven, 01/17/2020 - 07:57
as tu vérifier que les valeurs ohmiques de ta sonde était cohérente avec ton tableau
Anonyme
sam, 02/01/2020 - 17:10
Jai pensé à une chose je pense que la CTN que tu veux mettre en place n'est pas de la bonne valeur, alors tu peux essayer la chose suivante prend un potentiomètre de 220 kohm ou approchant soude deux fils un a une extrémité du potard l'autre au point milieu et raccorde l'autre extrémité de ces fils à ton appareil, tourne le potard pour obtenir une valeur de 25° C puis dans modifier le réglage de ton potard mesure la résistance entre ce deux fils, tu auras la bonne valeur de la CTN à mettre en place !