Relais qui fait plante l'ESP8285 //RÉSOLU

Portrait de Shino

Bonjour 

Je souhaite contrôlait une lampe (230V 50Hz) par wifi et en va et viens avec un interrupteur,

j'utilisant un ESP8285 avec un relais. 

Le problème c'est quand le relais s'enclenche, parfois l'ESP va plante et redémarre.

l'ESP plante que quand il y a du 230V au borne du relais,

j'ai essayé avec la borne 16 et 2 de l'ESP et avec 2 relais diffèrent sans succès.

Le relais est alimenter en 5V est l'ESP en 3.3V, j'utilise une alimentation a découpage de pc.

Relais: 

https://www.amazon.fr/gp/product/B06X3X1RM5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1

et j'ai essayé avec se relais aussi: 

https://www.amazon.fr/WINGONEER-KY-019-Bouclier-module-darduino/dp/B06XHJ2PBJ/ref=sxbs_sxwds-stvp?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1BWPLJVQQCJDO&keywords=relais+arduino&pd_rd_i=B06XHJ2PBJ&pd_rd_r=66888f58-3df7-4e1c-a37b-07ab4d8a65fb&pd_rd_w=elZiH&pd_rd_wg=dLMVt&pf_rd_p=b5ee69d3-6381-4897-8a23-e5b0b965bfb9&pf_rd_r=40PXBJSPGXP1RXCMV31Z&qid=1572469485&s=hi&sprefix=relais+ar%2Cdiy%2C179

ESP8285: 

https://www.amazon.fr/gp/product/B07L948YLV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1

Vidéo Youtube qui fait voir l'erreur: 

Merci à vous pour votre aide :-)

Portrait de hercule124

Bonjour,

tu devrais faire une isolation galvanique pour commander ton relais , un optocoupleur entre l'arduino et le relais. un exemple

http://roger.demard.pagesperso-orange.fr/opto%20a%20fouche.jpg

Portrait de Shino

Je vais essayer avec un optocoupleur mais les gnd est commun entre le 3.3V et le 5V donc y a pas d'isolation galvanique??

Portrait de Shino

j'ai essayer avec un optocoupleur  est sa fait aussi plante l'ESP

Portrait de Jetfuzz

Hello
le problème vient du coté 230 volts
suivant le moment ou tu coupes le courant, il se produit un arc électrique aux bornes du relais qui va perturber ton esp.

faut soit éloigner physiquement le relais de l'esp, soit diminuer l'arc au borne du relais.
au taf, j'utilise une varistance en parallèle sur le contact.
celle la marche bien.

https://fr.rs-online.com/web/p/varistances-a-oxyde-metallique/2042078/

cordialement

Jetfuzz
 

Portrait de Shino

Je viens d'essayer avec varistance récupère sur une alim a découpage TVR07 471 GO1 mie en parallèle du relais. Sa a diminuer les plantage de l'ESP sa plante une fois sur 4 au lien de 1 fois sur 2. se qui est loin d'avoir éliminer le problème et sa plante au moment ou le relais s'enclenche pour l'aise le passage du courants mais pas l'inverse.    

Portrait de Shino

C'est bon, j'ai trouve comment résoudre mon problème

j'ai tous simplement rajouter un condensateurs de sécurité que j'ai démonte d'une alim a découpage ​voila celle que j'ai mis et qui a résolu mon problème 

https://www.amazon.fr/X2-334K-310V-0-33uF-condensateurs-s%C3%A9curit%C3%A9/dp/B07M5M91FQ

branche du Neutre a la phaser de sorti du relais.